Truma C6000 functioneert niet

Geplaatst: 30 mei 2011, 22:07
door Gino
De Truma C6000 die in mijn camper zit werkt niet. Ik heb de camper nog niet zo heel lang en de Truma heeft nog nooit gewerkt bij mij.

Ik heb de kachel uit weten te bouwen, maar ik weet niet goed waar te beginnen. Op de thermostaat gaat na een poosje een rood ledje constant branden. Als ik naar de kachel luister hoor ik alle ventilatoren starten en vervolgens begint de kachel snel te tikken. Daarna valt het toestel in storing.

Ik heb gebeld met de importeur, maar deze ondersteunt dit model niet meer en geeft aan dat er ze ook geen onderdelen meer leveren. Verder geven ze aan dat reparatie doorgaans niet loont.

Heeft iemand nog tips om het ding aan de praat te krijgen?

Re: Truma C6000 functioneert niet

Geplaatst: 30 mei 2011, 22:41
door nicobr
Tikken is de ontsteking, geen vuur: Oeps , ontsteking nakijken
Wel vuur -> ole , na 20 secoden weg: Thermokoppel kapot


Hier staat een stukje hoe ja kan demonteren:

http://www.wvopzeeland.nl/truma2.html

Nog wat info:
http://www.wvopzeeland.nl/trumakachel.html

Succes!

Re: Truma C6000 functioneert niet

Geplaatst: 30 mei 2011, 23:14
door Leo
Krijgt hij wel gas?

Re: Truma C6000 functioneert niet

Geplaatst: 31 mei 2011, 22:55
door Gino
Uit de slang komt gas, maar hoe kan ik controleren of het gas wel bij de brander komt? Ik zie dat er een soort elektromagnetische afsluiter in de gasaanvoer zit, die zou ook defect kunnen zijn.

Overigens gaf Truma aan dat dit type niet is voorzien vaneen thermokoppel.

Hoe kan ik zien of de brander gaat branden? Het ding is helemaal dicht en ik kan het helaas niet horen.

Als ik overigens niet direct reageer kan dat komen dat ik een paar daagjes weg ben met de camper (zonder kachel ;-).

Re: Truma C6000 functioneert niet

Geplaatst: 05 jun 2011, 22:27
door Gino
Ben overigens weer terug. Nog tips?

Ben overigens dinsdag weer een paar dagen weg naar de Moezel. De camper deed het goed na onze eerste korte trip.