Hallo,

Inmiddels sta ik met 4 topics bovenaan in Woondeel-Elektra, rara in welke fase van mn bouw ik zit :wink:

Tot op heden heb ik het volgende gezekerd:
De aanvoer van de Cyrix naar de HHaccus.
Alles verbruikers op 24 volt via een zekeringenkastje
Alles verbruikers op 12 volt via een zekeringenkastje (na de 24-->12v omvormer)

Vraag is: Zeker ik ook de volgende onderdelen:
-van HH-accus naar 24-->12v omvormer zelf
-van HH-accus naar 24-->220v omvormer zelf

Stel ik ga hem zekeren en de output van de omvormer 24--12v is max 17A en peak 25A. Aan de 24v zijde zou ik hem dan dus moeten zekeren op ca. 25A / 2 = 12,5A dus een zekering van 16A in de aanvoer?

Reden van de vraag is dat deze 2 omvormers volgens mij intern ook gezekerd en beveiligd zijn? Als ik door het rooster kijk (beide victron) dan zie ik de zekering zitten.

Zijn er anders nog andere onderdelen zou moeten zekeren?
Actief aan het bloggen sinds juli 2012 op http://mb508camperbouw.blogspot.com
Hervat in april 2014. Weer gestopt in oktober 2014.
Gebruikersavatar
Admin
Site Admin
Berichten: 4381
Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
Locatie: Haulerwijk (ZO Friesland)
Contacteer:

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door Admin »

Àls je zekert, doe dat dan zo dicht mogelijk bij de accu. Dat geldt voor zowel de start- als de huishoudaccu (Cyrix!)
De kans dat er ergens in die 5 of 10 m kabel iets gebeurt (isolatie doorslijten, afklemmen, parker doorheen draaien, you name it) is minstens net zo groot als de kans dat de een of andere Victron in rook opgaat (en ook dat gebeurt).

Die 230 V omvormer is een apart probleem. Bij mij kan daar aan de gelijkstroomkant dik 100 A door lopen, heb dan ook 35 qmm tussen accu en omvormer. Dat maakt de mechanische uitvoering van een zekering lastig/duur (er is wel van alles in de professionele hoek, maar niet bij de Reimo's van deze wereld). Hoewel een 150 A zekering mooier zou zijn, heb ik die dikke kabels zònder, met extra zorg aangelegd, goede ogen eraan geknepen en elke kans op beschadiging zo goed mogelijk voorkomen. Tot u toe is er niets gebeurd...
Groeten,

Ernst / Admin


If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem.


No man can deny, die Gedanken sind frei!
fuzzyduck
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 apr 2012, 21:49

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door fuzzyduck »

Admin schreef: Die 230 V omvormer is een apart probleem. Bij mij kan daar aan de gelijkstroomkant dik 100 A door lopen, heb dan ook 35 qmm tussen accu en omvormer.
100A :shock:
Mijn victron is een van 'slechts' 350w. Er zitten standaard al snoeren aan. Die heb ik uiteraard aan de polen van de accu gelegd met een oog. Ik neem uiteraard aan dat die standaard snoeren genoeg is..... :|

Kan ik de liniare berekening, die je DC-DC kan, ook hier toepassen?

350watt uitput op 230v maakt op 24v:

350w/24v = 14,5A? (even rendement niet meegenomen, 88%) Dat is een fractie van jouw waarde van 100A! heb jij er eentje van 2000/3000watt soms?

Ik gebruik de mijne alleen voor simpele oplaad-acties onderweg voor telefoons laptops cameras..... Op de camping gaat hij uit.

Die zekering van de cyrix zit bijna helemaal aan de HH-accuzijde. Zo'n transparant plastic kokertje met een 40A zekering erin).
Actief aan het bloggen sinds juli 2012 op http://mb508camperbouw.blogspot.com
Hervat in april 2014. Weer gestopt in oktober 2014.
Gebruikersavatar
Admin
Site Admin
Berichten: 4381
Lid geworden op: 24 nov 2004, 17:45
Locatie: Haulerwijk (ZO Friesland)
Contacteer:

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door Admin »

Nee, 1200 W. Maar de Blue Bird heeft een boordspanning van slechts 12 V, dus heb ik de rest daar maar bij aangepast.

Die berekening klopt: 350/24/0.88 = 16.6 A. Een zwevende zekeringhouder met een 25 A zekering doet wonderen, just in case... Ook hier is de constructieve kant lastiger dan de elektrische.
Groeten,

Ernst / Admin


If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem.


No man can deny, die Gedanken sind frei!
fuzzyduck
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 apr 2012, 21:49

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door fuzzyduck »

Dank je voor je antwoorden!

Ik ga ze toch maar beide zekeren met een draadzekering dan. Niet de meest nette oplossing maar beter dan dat ik plots tijdens het rijden mn bus aan het lassen ben achterin :shock: :mrgreen:
Actief aan het bloggen sinds juli 2012 op http://mb508camperbouw.blogspot.com
Hervat in april 2014. Weer gestopt in oktober 2014.
fuzzyduck
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 apr 2012, 21:49

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door fuzzyduck »

http://2.bp.blogspot.com/-YFVvjGUQfo0/U ... GP0515.JPG

Dat is mn opstelling. Achterin midden, waar de reserveband hing. Natuurlijk nog alles vastzetten, tie-rippen en netjes maken. Uitleg wat wat is staat in de blog zelf. Ergens op de eerste pagina.

EDIT: Haha door de lensvervorming lijkt het net of ik niet recht kan zagen :mrgreen:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Actief aan het bloggen sinds juli 2012 op http://mb508camperbouw.blogspot.com
Hervat in april 2014. Weer gestopt in oktober 2014.
Johannes

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door Johannes »

Hier vind je zekeringhouders ( en ander spul) tot wel 500A voor zeer redelijke prijzen.

http://www.rdae.nl/zekeringen--houders/ ... ers-enkel/

Groet Pieter
fuzzyduck
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 apr 2012, 21:49

Re: Omvormers zekeren of niet?

Bericht door fuzzyduck »

Johannes schreef:Hier vind je zekeringhouders ( en ander spul) tot wel 500A voor zeer redelijke prijzen.

http://www.rdae.nl/zekeringen--houders/ ... ers-enkel/

Groet Pieter
Dank je voor de tip. Inmiddels heb ik ze al in huis :)
Een electronicatent in amersfoort verkoopt die dingetjes.

Ik heb ze ook gelijk geplaatst en werken prima. Mn blog zal ik morgen updaten met fotos.
Actief aan het bloggen sinds juli 2012 op http://mb508camperbouw.blogspot.com
Hervat in april 2014. Weer gestopt in oktober 2014.
Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten