Kabeldiktes en belastbaarheid
Geplaatst: 11 sep 2007, 00:46
Naar aanleiding van vragen elders op het forum hierbij enkele wetenswaardigheden met berekking tot kabels, diktes etc.
A. MAXIMUM BELASTING DRAAD
Dikte [mm2] Maximum stroom [ A ]
1,5 12 A
2,5 17 A
4 23 A
6 30 A
10 41 A
Let op dit geldt voor losse draad, 2 aderig snoer mag ca 15% minder hebben.
B. DRAADDIKTE (ivm spanningsverlies)
Hiervoor is een tabel waarin je kan aflezen wat de kabeldikte moet zijn bij een bepaalde kabellengte en stroomsterkte. (overtypen is lastig, daarom korte voorbeelden)
Voor een stroom van 10 A (bv koelkastje) heb je nodig 2,5 mm2 bij een lengte van 3 meter, 4 mm2 tot 6meter, 6 mm2 tot 10 meter en 10mm2 tot 20 meter.
Bij een kabellengte van 7 meter kun je met een o,75mm2 max. 2 A belasten, 1 mm2 3A, 1,5 mm2: 4A, 2,5 mm2: 6A, 4 mm2: max 9A.
En voor 10 A heb je dan al 6 mm2 nodig
C. DE FORMULE VOOR BEREKENING DRAADDOORSNEDE
En voor de liefhebber hier de formule waarmee je de benodigde draaddoorsnede kunt berekenen met behulp van lengte(L), stroomsterkte(I) en maximaal aanvaardbare spanningsverlies(V).
Aannemende dat de draad/kabel van koper is, word de formule voor de draaddoorsnede (A):
A = (0,035 x L x I ) / V
Groeten en rekenen maar
Frank
A. MAXIMUM BELASTING DRAAD
Dikte [mm2] Maximum stroom [ A ]
1,5 12 A
2,5 17 A
4 23 A
6 30 A
10 41 A
Let op dit geldt voor losse draad, 2 aderig snoer mag ca 15% minder hebben.
B. DRAADDIKTE (ivm spanningsverlies)
Hiervoor is een tabel waarin je kan aflezen wat de kabeldikte moet zijn bij een bepaalde kabellengte en stroomsterkte. (overtypen is lastig, daarom korte voorbeelden)
Voor een stroom van 10 A (bv koelkastje) heb je nodig 2,5 mm2 bij een lengte van 3 meter, 4 mm2 tot 6meter, 6 mm2 tot 10 meter en 10mm2 tot 20 meter.
Bij een kabellengte van 7 meter kun je met een o,75mm2 max. 2 A belasten, 1 mm2 3A, 1,5 mm2: 4A, 2,5 mm2: 6A, 4 mm2: max 9A.
En voor 10 A heb je dan al 6 mm2 nodig
C. DE FORMULE VOOR BEREKENING DRAADDOORSNEDE
En voor de liefhebber hier de formule waarmee je de benodigde draaddoorsnede kunt berekenen met behulp van lengte(L), stroomsterkte(I) en maximaal aanvaardbare spanningsverlies(V).
Aannemende dat de draad/kabel van koper is, word de formule voor de draaddoorsnede (A):
A = (0,035 x L x I ) / V
Groeten en rekenen maar
Frank