Pagina 1 van 1
WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 07 feb 2012, 16:21
door bambam1962
Heren,
heb een Webasto Airtop 5000, die ga ik in mijn WOONBUS 2 inbouwen, nu weet ik een ding niet helemaal zeker, daarom deze vraag.
Lucht aanzuigen van buiten of van binnen wat het ding moet opwarmen?
groet
Dick
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 07 feb 2012, 16:58
door Leo en Janet
Hij moet de lucht van binnen uit aanzuigen. De kachel meet de temperatuur aan de inlaat.
groet
Leo
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 07 feb 2012, 17:04
door bambam1962
Dank je Leo,
zo had ik dat ook in WOONBUS 1, doe ik dat ook in WOONBUS 2!
groet
Dick
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 03:23
door beatrix18
De kachel meet de temperatuur aan de inlaat
Dat kan, maar via een externe voeler kan ook. (dan kan het dus buitenlucht of mengsel zijn)
Peter
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 11:16
door HenkWarmenhoven
Hallo Dick,
In mijn 508 ex-ambulance heb ik de WB2010 vervangen door een EVO3900, dat is ongeveer dezelfde als de 5000. Op advies van De Jong in Leiden (hoofddealer van Webasto) heb ik de kachel zo ingebouwd dat hij deels buitenlucht, en deels lucht van binnen aanzuigt.
Het volledig recirculeren (lucht van binnen aanzuigen) werd mij sterk ontraden omdat dan de lucht in de camper uiteindelijk te vochtig en bedompt wordt.
Mijn EVO heb ik op de oude plaats van de WB2010 gebouwd, en heb een rooster in het toegangsklepje dat in de instaptrede zit gemaakt. De aanzuigkant heb ik met een flexibele buis tot circa 15 cm bij het rooster gebracht.
Omdat de bovenkant van de bak waar de kachel instaat een kier van circa 3 cm heeft, wordt op deze manier gemende lucht aangezogen.
Kijk maar wat je er mee doet, maar het bevalt mij prima, en ik vond het een steekhoudend verhaal van De Jong.
Groeten,
Henk
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 13:50
door beatrix18
En als je het zelf wil regelen:
Peter
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 15:37
door bambam1962
Heren heel hartelijk dank voor jullie reactie.
Ik weet nu wat te doen, en @ beatrix18, ik ga kijken waar ik zoiets kan vinden.
groet
Dick
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 15:45
door beatrix18
Daar waar ze ook Truma onderdelen verkopen.
Voorbeeld:
http://www.de-wit.nl/nl/webshop/camper- ... /verwarmen
Peter
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 16:33
door Leo en Janet
Hé wat raar, mij werd ontraden door
http://www.aerbas.nl/ om met buitenlucht te mengen omdat de temperatuur dan niet goed geregeld zou worden.
En volgens mij is dat ook zo. Wat gebeurde er; voor de kerst waren we met ski vakantie en vroor flink. Het viel ons op de de kachel stond te loeien en het werd bloedheet in de camper en de temperatuur was bijna niet terug te regelen. Hoe kwam dat?? We ondekten dat de schuifdeur niet goed gesloten was en er koude lucht ( met warme lucht van uit de camper) zo de kachel inlaat werd getrokken. Deur goed dicht en alles weer ok. De inlaat zit bij ons in de optrede van de opstap. Dus...ik zou even een specialist raadplegen.
Gr
Leo
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 17:46
door beatrix18
Klopt als je de temperatuursensor in de inlaat gebruikt.
Een ruimte sensor kan ook en dan is het buitenlucht/mengen geen probleem. (of die moet ook -foutief- op de tocht geplaatst zijn)
Peter
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 18:01
door Leo en Janet
Wij gebruiken ook een ruimte sensor, de multi controler MC 04/05. Die werkt in combinatie met de inlaattemp.sensor, dat vertelde de leverancier van het apparaat.
Ik zal de inbouwhandleiding eens opsnorren..
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 18:30
door beatrix18
Wij gebruiken ook een ruimte sensor, de multi controler MC 04/05. Die werkt in combinatie met de inlaattemp.sensor
Ik denk niet dat er een sensor in de controler zit maar in de inlaat. Het is of losse sensor of inlaat sensor.
Mogelijk is die losse sensor bij de laatste modellen vervallen maar een paar jaar terug kreeg ik die er standaard bij.
Ik kan er nu op internet ook niets over vinden.

:ooo
Maar in mijn oude webasto Airtop 2000 handleiding staat het er allemaal in.(mogelijkheid van lucht mengen en losse temperatuur voeler)
Voorlopig is het antwoord op je vraag dus: binnenlucht. (en niet mengen tenzij er nog een ruimte sensor is aan te sluiten)
Peter
Re: WEBASTO, van binnen of van buiten lucht aanzuigen?
Geplaatst: 08 feb 2012, 21:40
door Leo en Janet
Pfff ik kan de inbouwhandleiding niet meer vinden.. Maar op internet las ik (engels) dat als er van buiten aangezogen wordt er een losse sensor in de leefruimte geplaatst moet worden. De sensor zit niet in de controler zoals je al zei. Het is meer een toerenregeling. Je kan dus wel mengen met externe sensor.
Grtz
Leo