aardlek?

Huishoudaccu, scheidingsrelais, diodeblok, zonnepaneel, aggregaat, walaansluiting, aardlekschakelaars etc.
Plaats reactie
markw
Berichten: 86
Lid geworden op: 23 feb 2005, 12:57
Locatie: Kampen

aardlek?

Bericht door markw »

Afbeelding
Ik heb een paar vragen over mijn pas aangeschafte aardlekschakelaar(zie foto).
Klopt het dat dit een gecombineerde aardlekschakelaar is m.a.w. zit er een zekering ingebouwd?Zo ja klopt het dan dat dit een zekering is van 10 ampere?
Als er geen zekering ingebouwd zit kan ik de ingaande stroom dan op een andere manier zekeren?
Mijn lader(CTEK multi XT14000(dacht ik)) is een 24V-lader die volgens de gebruiksaanmijzing tijdens bulkladen een stroom trekt van 14 Ampere.
Is mijn aardlekschakelaar geschikt voor deze lader?

Groeten Mark
bart
Berichten: 215
Lid geworden op: 28 mei 2006, 10:03

Bericht door bart »

nee

maximale stroom is 10 A, en als het verschil door de nul en de fase
groter is dan 0.03 A slaat hij door

Bart
markw
Berichten: 86
Lid geworden op: 23 feb 2005, 12:57
Locatie: Kampen

Bericht door markw »

Oke dan weet ik genoeg.
Dan maar opzoek naar een nieuwe!
Bedankt voor je reactie Bart!

Groeten Mark